Решение реализовано на платформе ДАТАРК MicroMOD, интегратором проекта выступила компания «Акцент». ЦОД включает три серверных шкафа и два прецизионных кондиционера. Полезное пространство для размещения ИТ-оборудования составляет 70U, а максимальная мощность нагрузки — 25 кВт.
Для бесперебойной работы оборудования в проекте заложено резервирование всех систем. В частности, предусмотрен модульный ИБП с четырьмя силовыми блоками по 20 кВА: они работают по схеме N+1, гарантируя до 15 минут автономной работы. Распределение питания выполнено по схеме 2N: в каждом шкафу установлены по два трехфазных PDU и автоматические переключатели для оборудования с одним блоком питания. Система кондиционирования также работает по системе 2N.
Для контроля инженерной инфраструктуры в MicroMOD внедрена система мониторинга DATCHECK.
«Создание собственного современного ЦОДа для ДВФУ — это прежде всего расширение возможностей для реализации стратегических ИT-проектов. Новая инфраструктура позволит нам работать с большими объемами данных, развивать технологии искусственного интеллекта и создавать сервисы, которые могут применяться как внутри университета, так и масштабироваться на другие образовательные и научные организации», — отметил кандидат технических наук, заместитель директора Департамента по управлению имущественным комплексом ДВФУ Евгений Ледков.