Такие решения используют для создания основных и резервных вычислительных площадок, расширения действующих ЦОДов и обработки данных непосредственно на производственных объектах, в том числе для задач периферийных вычислений (edge computing). По оценке iKS-Consulting, российский рынок модульных, контейнерных и микроЦОДов в 2025 г. вырос на 37%, до 5,2 млрд руб.
Модульные ЦОДы различаются масштабом и конструктивным исполнением. Это могут быть готовые заводские блоки в стандартных грузовых контейнерах или специально изготовленных корпусах. Отдельными модулями могут поставляться системы электроснабжения и охлаждения. Размеры модулей и степень их заводской готовности тоже существенно разнятся. Например, проект ЦОДа Key Point во Владивостоке предусматривает строительство двух очередей по два технологических модуля вместимостью 220 стоек каждый. Международный поставщик серверного оборудования Kaytus предложил модульную архитектуру ИИ-ЦОДа с заявленной возможностью масштабирования от 3 МВт до 1 ГВт.

Источник: kaytus.com
Контейнерные шкафы Kaytus для вычислительных задач в области ИИ
Конфигурация модульного ЦОДа зависит от его назначения, доступной электрической мощности на площадке и условий размещения. При проектировании необходимо учитывать возможности дальнейшего расширения: увеличения числа стоек и их мощности, развития инженерных систем без остановки действующего оборудования. Важна также организация эксплуатации, особенно на удаленных площадках, где нет постоянного квалифицированного персонала.
Почему растет интерес к модульному подходу
Одна из причин роста интереса к модульным ЦОДам – дефицит доступной электрической мощности. Найти десять площадок по 10 МВт может быть проще, чем получить 100 МВт для одного крупного ЦОДа. Модульный подход позволяет распределять инфраструктуру между несколькими объектами, размещая их там, где есть необходимые энергоресурсы.
Другое преимущество модульного подхода – возможность учитывать изменение ИТ-требований. Сегодня ЦОД может обслуживать корпоративные приложения, а через несколько лет заказчику понадобятся ресурсы для ИИ или высокопроизводительных вычислений. В этом случае можно установить дополнительные модули, рассчитанные на новые нагрузки. Однако возможность такого расширения необходимо предусмотреть при проектировании.
Еще один фактор – требования к физической безопасности инфраструктуры. Распределение вычислительных мощностей между несколькими площадками снижает риск их одновременной потери в результате физической атаки на один из объектов. Однако территориальное распределение подходит не для всех задач: например, ИИ-кластерам необходимы высокоскоростные соединения между серверами, которые трудно обеспечить при их размещении на удаленных друг от друга площадках.
Модульные ЦОДы для разных задач и условий размещения
Контейнерные ЦОДы нередко называют мобильными, хотя обычно они работают стационарно и лишь допускают перебазирование. Мобильными в строгом смысле являются комплексы, способные работать в движении. Возможность перебазирования особенно важна для предприятий, где вычислительную инфраструктуру приходится перемещать вслед за производственными работами, например, в добывающей промышленности.
При выборе компоновки модульного ЦОДа приходится учитывать не только условия его доставки, но и особенности площадки: расположение коммуникаций, подъездные пути, доступную территорию и возможность обслуживания оборудования.
Стандартные грузовые контейнеры удобны для перевозки, но их ширина ограничивает выбор компоновки и пространство для обслуживания. Один из вариантов решения этой проблемы – объединение нескольких контейнеров в единый комплекс с общим внутренним пространством. Такую концепцию разработали в YADRO, сообщил директор департамента инженерных решений компании Ратмир Трошин.

Источник: YADRO
Пример компоновки модульного ЦОДа
При размещении высоких серверных стоек, в том числе для ИИ-оборудования, необходимо предусмотреть пространство над ними для шинопроводов, кабельных трасс и трубопроводов жидкостного охлаждения. Доставка автомобильным транспортом высоких модулей может осложняться из-за ограничений проезда под мостами. Поэтому иногда приходится менять габариты конструкции или переносить часть монтажных работ с завода на площадку.
Компоновка влияет и на охлаждение. В небольшом машинном зале особенно важно распределить тепловую нагрузку и организовать воздушные потоки так, чтобы нагретый воздух не возвращался на вход серверов. Проверить распределение воздушных потоков, в том числе при отказе части оборудования, помогает CFD-моделирование, указывает Сергей Махлин, руководитель центра экспертизы по ЦОД К2Тех.
Работу систем охлаждения и конструкцию корпуса приходится приспосабливать к местным условиям. На запыленных площадках возрастают требования к фильтрации воздуха и обслуживанию оборудования, в холодных регионах может понадобиться подогрев воздуха и обогрев отдельных узлов. На вечномерзлых грунтах тепло ЦОДа способно вызвать оттаивание основания и деформацию конструкций. Например, при адаптации МЦОДа для Якутии, как рассказал генеральный директор компании GreenMDC Федор Клименко, толщину теплоизоляции корпуса увеличили со 100 до 200 мм.

Источник: НАГ
Погрузка модульного ЦОДа
Как наращивать мощности
Наращивать мощности модульного ЦОДа, как объясняет руководитель отдела автоматизированных систем ДАТАРК Павел Соловьев, можно двумя способами. Один из них – установка дополнительных модулей с собственной инженерной инфраструктурой без перестройки действующих машинных залов. Другой вариант – присоединение новых секций к общим системам электроснабжения и охлаждения.
По наблюдениям коммерческого директора ART Engineering Артема Стенюшкина, заказчики предпочитают при необходимости установить рядом еще один модульный ЦОД, а не закладывать заранее в первый дополнительные инженерные мощности. Это позволяет не увеличивать первоначальные затраты, пока будущие потребности в вычислительных ресурсах не определились.
В решениях GreenMDC с технологией «горячего» масштабирования вместимость ЦОДа, по словам Ф. Клименко, можно увеличивать без остановки работающего оборудования.
Однако такое расширение может потребовать модернизации действующей инфраструктуры. Дополнительные ИБП и кондиционеры можно устанавливать по мере роста нагрузки, тогда как расширить распределительные щиты и системы газового пожаротушения значительно сложнее, подчеркивает директор по маркетингу и сбыту компании «Утилекс» Валентин Фосс.

Источник: «Утилекс»
Модульный ЦОД холдинга «ТИТАН-2»
Со временем может измениться и характер вычислительной нагрузки. Как отмечает директор департамента ЦОД Sitronics Group Эвелина Ребрун, вместо первоначальных 10–12 кВт на стойку заказчику могут потребоваться 15–25 кВт и более. При модульном расширении эти требования можно учесть в новых блоках, не переделывая действующие.
При высокой плотности тепловыделения может потребоваться изменить организацию воздушных потоков или перейти на жидкостное охлаждение с подводом теплоносителя непосредственно к процессорам (cold plate), указывает руководитель отдела развития продуктов инженерной инфраструктуры компании НАГ Михаил Абаимов.
Эксплуатация без постоянной смены
Небольшие модульные ЦОДы нередко размещают на удаленных объектах, где содержать постоянную инженерную смену затруднительно. Поэтому при организации эксплуатации приходится сочетать дистанционный контроль в том объеме, в каком он возможен, с плановыми и аварийными выездами специалистов.
При этом компактность модульного ЦОДа может осложнять обслуживание оборудования. Даже замена штатного компонента иногда становится непростой задачей: генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала привел из практики пример с аккумуляторным блоком, который трудно извлечь при недостатке свободного пространства.

Источник: ART Engineering
Модульный ЦОД 3data
Кроме того, необходимо учитывать, что время прибытия ремонтной бригады на удаленный объект может быть значительным и вопросы резервирования могут оказаться критичными. При отказе одного из компонентов остальные должны обеспечивать работу ЦОДа до ремонта. По этой же причине важно предусмотреть запас комплектующих непосредственно на площадке. Для особо важных систем может быть оправданным хранение запасного сервера целиком. Как признал Игорь Лоншаков, руководитель центра эксплуатации вычислительной инфраструктуры АЛРОСА ИТ, в условиях импортозамещения определять состав ЗИПа стало сложнее: по новому оборудованию пока недостаточно статистики отказов.
Российские решения: от микроЦОДов до многомодульных комплексов
В таблице представлены решения российских производителей, основанные на использовании изготовленных на заводе модулей: от микроЦОДов на одну-две стойки до многомодульных комплексов. Крупные стационарные ЦОДы, в которых модульность реализована за счет поэтапного строительства машинных залов, в обзор не включены.
Российские контейнерные и модульные ЦОДы*
| Компания | Решение | Характеристики и формат |
| «Утилекс» | DataStone / DataStone+ | МикроЦОД; 1–10 стоек. Для DataStone+ – до 15 кВт на стойку |
| «Утилекс» | NOTA | Модульный ЦОД; 2–300 стоек, до 30 кВт на стойку |
| «Утилекс» | DataStone+ outdoor | Наружное исполнение; 1–5 стоек, до 60 кВт суммарной ИТ-нагрузки |
| ART Engineering | ART MOBILE | Мобильный ЦОД; до 10 стоек и 150 кВт ИТ-нагрузки |
| ART Engineering | ART MODULAR | Многомодульный ЦОД |
| ДАТАРК | MicroMOD | МикроЦОД; 1–2 шкафа, 6–7 кВт ИТ-нагрузки в отдельных исполнениях |
| ДАТАРК | OPTIMOD | 1–12 стоек, 2–200 кВт ИТ-нагрузки |
| ДАТАРК | MULTIMOD STACK / CLUSTER | Многомодульные варианты; STACK – до 56 стоек |
| ICL | «Дата МоноКуб» / «МультиКуб» / «МегаКуб» | 5–10, 12–20 и 25–64+ стоек соответственно |
| Sitronics Group | SIT-MONO/EDGE; модульные prefab-ЦОДы | Варианты: 1 модуль – 10 стоек и 100 кВт ИТ-мощности; многомодульный комплекс – 120 стоек и 1,2 МВт ИТ-мощности. Возможность расширения |
| GreenMDC | CUBiC | 1–8 стоек, 5–40 кВт на стойку в разных исполнениях |
| GreenMDC | FixedSized MDC Indoor / Outdoor | 12–32 стойки, 5–40 кВт на стойку |
| GreenMDC | Scalable MDC TelecomOutdoor NGm | 6–20 стоек, 5–14 кВт на стойку; расширяемый комплекс |
| GreenMDC | Scalable MDC TelecomOutdoor NG | 32–200+ стоек, 5–40 кВт на стойку; расширяемый комплекс |
| GreenMDC | ModularDataRoom (MDR) | Гермозона в помещении; 10–200+ стоек, 5–40 кВт на стойку |
| GreenMDC | Ruggedized Solutions | Защищенная гермозона; 10–200+ стоек, 5–40 кВт на стойку |
| МТС | Комплексный модульный ЦОД | Предложенная схема: четыре модуля по 150 стоек, общая ИТ-мощность 4 МВт |
| НАГ | Контейнерный ЦОД РФ | 2–13 шкафов, 20–165 кВт ИТ-нагрузки |
| НАГ | МикроЦОД SNR ONE | От одного шкафа с расширением; до 15 кВт на стойку; IP55 |
| НАГ | МикроЦОД SNR GUARD | 1–3 шкафа, до 12 кВт нагрузки, полезная емкость до 101 U |
| НАГ | Контейнерный ЦОД ISO | Контейнеры 10, 20 и 40 футов, до 12 кВт на стойку; IP55 |
| YADRO | BOREY | 2–50+ стоек в предлагаемых конфигурациях, до 12 кВт на стойку; контейнеры 30, 40 и 45 футов |
| YADRO | Мини-ЦОДы БМД | Для установки в помещении; 4–35 кВт ИТ-нагрузки на шкаф |
Источник: данные компаний
*Информация носит справочный характер и не предназначена для непосредственного сравнения и выбора проектных решений.

Источник: GreenMDC
Модульный ЦОД GreenMDC в Якутске
Модульные ЦОДы в условиях Крайнего Севера
При размещении модульных ЦОДов на Крайнем Севере приходится учитывать экстремальные температуры и особенности производственных площадок. По мнению И. Лоншакова, при определении климатических требований необходимо использовать метеоданные за 15–20 лет, чтобы учесть редкие сильные морозы.
Низкие температуры опасны для оборудования, но и тепло самого ЦОДа способно вызвать оттаивание вечномерзлого грунта и деформацию основания. Поэтому в отдельных случаях модуль поднимают над землей, создавая воздушный зазор. Корпус после установки проверяют тепловизором на наличие мостиков холода.
Сложности возникают и с охлаждением. При подмешивании наружного воздуха с температурой −40…−60°C трудно поддерживать необходимую влажность. Теплообменники позволяют разделить наружный и внутренний воздушные потоки, но требуют точного регулирования, чтобы избежать переохлаждения поверхностей и образования конденсата. Поэтому, например, в АЛРОСА ИТ предпочитают замкнутый контур охлаждения.
Снег и обледенение создают дополнительные проблемы. Замерзшие замки затрудняют доступ внутрь ЦОДа, снег может перекрывать вход и повреждать наружные коммуникации. Тепло ЦОДа растапливает снег на кровле, но при похолодании талая вода замерзает, образуя наледь, удаление которой может привести к повреждению кровли. На промышленных площадках добавляются вибрации от взрывных работ и движения тяжелой техники, опасные прежде всего для механических жестких дисков. При этом средства виброзащиты сами должны сохранять свои свойства при экстремальных температурах.
Удаленность производственных объектов влияет и на архитектуру вычислительной инфраструктуры. Технологические системы, от которых зависит производство, необходимо размещать непосредственно на площадке, поскольку связь с головным ЦОДом бывает нестабильной. Общекорпоративные приложения, напротив, удобнее обслуживать централизованно. В отдельных случаях можно разделить и функции одной системы: например, собирать телеметрию локально, раз в 10 мин передавать обобщенные данные, а при аварийном отклонении параметров немедленно отправлять подробную информацию. Узлы SCADA, взаимодействующие с контроллерами через интерфейсы RS-232 и RS-485, остаются на производственной площадке.
При проектировании модульного ЦОДа на действующем предприятии важно привлекать местные эксплуатационные службы. Они знают состояние грунта, маршруты тяжелой техники и другие особенности площадки, которые могут быть неочевидны проектировщикам. Например, в одном из проектов подземный кабель проложили без учета движения 120-тонных карьерных самосвалов, из-за чего он постоянно повреждался.
Как мы видим, важно не то, называется ли ЦОД модульным, а то, какие возможности дает выбранная конструкция для поэтапного ввода мощностей, расширения и модернизации инфраструктуры. А при реализации этих возможностей необходимо учитывать ограничения конкретной площадки, доступные инженерные ресурсы и условия эксплуатации.